Цитата(Skaramush @ 3.11.2008, 20:34) [snapback]310610[/snapback]
Во-первых, позволят ли ограждающие держать такую точность? Есть тамбуры между соседними помещениями? И т.д. Такие требование подразумевают комплекс, а не просто агрегат с заданной процессору "вилкой".
Безусловно это так. Комплекс.
Цитата(newgarden @ 8.11.2008, 0:54) [snapback]312547[/snapback]
Опять воду человеку льем...
Прецизионники энто конечно хорошо, но если помещение загружено стеллажами, оборудованием и т.д. тогда что делать? Была у меня интересная задачка - хранилище из ...цати комнат с такими катающимися стеллажами как в библиотеке, параметры - 18+-1, влажность 50. Установили центральную приточную систему с пароувлажнителем. В каждом помещении условно 2 приточных решетки с "сухим" и "влажным" воздухом + клапана с приводами 0-10В. Заслонки отрабатывают по датчику влажности в каждом помещении. В каждом помещении по инверторному кондиционеру для поддержания температуры... Короче облажался я тогда по полной!!!!.... Если хорошо знаете рабочие температурные праметры кондиционеров и нарисуете процесс в диаграмке - поймете: невозможно при таких параметрах обычными кондеями что-то сделать - какой-нибудь из параметров да вывалится! Русская, мля, прывычка - сначала собрать, а потом подумать.
Сейчас предо мной стала более простая задача: опять несколько помещений 20+-1, влажность 55 - по диаграмме можно и кондиционерами, но почему-то больше не хочется

)) возник вариант установить чиллерок и поставить секцию охлаждения в каждый приток. Регулирование по обратному воздуху из каждого помещения. Во первых можно лучше распределить поток по помещению, во вторых все таки дешевле получается.
Прецизионники дают слишком большую погрешность. +-1С нас не устраивает.
По поводу чиллера.
Сейчас вводим в работу помещение. Помещение утепленно со всех сторон сэндвич-панелями ППУ-150. Далее, по стенам, потолку, полу лежат вторые панели по которым бежит вода. Вода, получаемая либо из чиллера, либо из котла. Имеется вентустновка 3-х ступенчатая фильтрация (EU-5, EU-7, H-14), установка также работает на воде. Соответственно двойной пол и потолок.
Нас не устраивает : движение воздуха, инертность системы.
Цитата(LordN @ 8.11.2008, 14:45) [snapback]312599[/snapback]
типично дебильная постановка задачи.. и скорей всего даром никому не нужная, цифры взяты от балды и без понимания - что есть температура и для чего она нужна. задача впринципе не решаема стандартными методами если конечно на задачу смотреть строго так, как она записана. вы когда получали ТЗ могли уточнить для чего заку такая точность аж +/- 0,2*С ???
Цыфры взяты совсем не с потолка. Мне уточнять и не нужно, я знаю зачем нужна такая точность. Я Вас не просил давать комментарии по вопросу тех задания, а просил уточнить делал ли кто-нибудь подобные вещи.